08-03-2020, 07:40 AM #1
Nồi hơi công nghiệp được kiểm định như thế nào
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong kiểm định nồi hơi, lò hơi
Tiêu chuẩn, quy chuẩn được sử dụng trong quá trình kiểm định an toàn lò hơi phải được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép.
Xem >>> bảo trì lò hơi
QCVN 01:2008/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật nhà nước về an toàn cần lao nồi hơi và bình chịu sức ép
QTKĐ 01:2016/BLĐTBXH: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115 0C
TCVN 7704: 2007: Nồi hơi - yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tác, lắp đặt, sử dụng và tu sửa
TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992): Nồi hơi cố định ống lò ống lửa cấu tạo hàn (trừ nồi hơi ống nước)
TCVN 6008:2010: Thiết bị sức ép - Mối hàn đề nghị kỹ thuật và phương pháp soát
Có thể đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước.
Các bước kiểm định an toàn lò hơi, nồi hơi
Quá trình kiểm định an toàn lò hơi được thực hiện qua các bước căn bản sau:
Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, nhật ký vận hành, bảo trì và tu tạo
Hồ sơ xuất xưởng để ghi nhận các thông tin ban sơ về thiết bị mà nhà sinh sản đã công bố
rà soát nhật ký vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nồi hơi
Xem >>> [color=red]https://dichvulohoi.com/danh-muc/vat-tu-phu-kien-lo-hoi/
Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong nồi hơi
Xem xét các khuyết tật ăn mòn trên bề mặt kim khí, các biến hình trạng học do biến đổi nhiệt hoặc cơ khí.
rà tình trạng kỹ thuật của lớp bọc bảo ôn, cách nhiệt
Kiểm tra hệ thống nước cấp, thoát nước của nồi hơi. Hệ thống khói thải
thẩm tra khuyết tật trên kim khí căn bản và mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (NDT)
thí nghiệm áp suất
Chỉ thể nghiệm áp suất khi các bước rà soát trên có kết quả đạt yêu cầu. hạn vận thử không quá 6 năm/1 lần.
Kiểm tra các cơ cấu an toàn, thiết bị bảo vệ, đo kiểm
Các cơ cấu bảo vệ an toàn, các thiết bị đo lường gắn trên nồi hơi phải được tháo ra và kiểm định khi kiểm định nồi hơi:
Kiểm định van an toàn
Áp kế
Thiết bị đo mức
Rơ le nhiệt độ, áp suất
Hệ thống nối đất, cách điện vỏ thiết bị
Kiểm định van an toàn nồi hơi
Kiểm tra vận hành lò hơi
Chỉ thực hành khi các bước soát trên được coi là đạt đề nghị. Kết nối các thiết bị phụ trợ, các cơ cấu an toàn… tiến hành chạy thử ở áp suất làm việc cho phép.
Thời gian kiểm định lò hơi, nồi hơi
Việc kiểm định kỹ thuật an toàn lò hơi (nồi hơi) được thực hành khi:
Kiểm định lần đầu sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào dùng
Kiểm định định kỳ trong quá trình dùng. bình thường chu kỳ kiểm định an toàn nồi hơi là 2 năm/lần.
Chế độ kiểm định bất thường là chế độ kiểm định được tiến hành khi có đề nghị của cơ quan chức năng, đơn vị dùng. Khi có đổi thay về vị trí lắp đặt hoặc sau khi thay thế, tu sửa. Lò hơi có Thời gian ngưng dùng trên 12 tháng.
Xem thêm >>> Rice husk ashChủ đề cùng chuyên mục:
- Chú ý lựa chọn mẫu gạch giả cổ ốp tường đẹp
- Kích thước và ứng dụng của gạch thẻ
- Kềm Duy Bán Máy Mài Kềm Kèm Khóa Học Mài Kềm Trọn Gói TPHCM
- Máy đo điện trở đất VICI 4105A
- Mở bán căn hộ phú đông sky garden | địa phận dĩ an mà vị trí thủ đức
- Dòng máy bẻ đai sắt chính hãng giá bao nhiêu và bảo trì như thế nào?
- Lợi ích gì đối với những nhà thầu xây dựng về sản phẩm máy bẻ đai sắt cá heo?
- Với những công trình thì máy bẻ đai sắt cá heo việt có những lợi ích gì?
- Cấu tạo và ứng dụng của tấm làm mát cooling pad
- Sản phẩm máy bẻ đai sắt tự động là sản phẩm mang lại những nhà thầu lợi ích gì?
Có thể bạn quan tâm:
-
Dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp của bạn cần đến hệ thống quản lý doanh nghiệp (P.1)
Bởi itgvietnam trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-17-2019, 10:33 PM -
Doanh nghiệp chủ động kiểm soát được nguồn lực trong doanh nghiệp như thế nào?
Bởi itgvietnam trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-11-2019, 07:23 PM
Introducing Bamboo Card Holders—a sleek and eco-friendly solution for keeping your cards organized in style. Crafted from sustainable bamboo, these minimalist accessories offer a sophisticated way to...
Stay Organized in Style with...