Kết quả điều tra về sự cố lò hơi chỉ ra rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc lò hơi bị phá hủy nhanh chóng là do việc thẩm tra và bảo dưỡng không đầy đủ trong quá trình vận hành lò hơi.

Lohoi >>> Bán lò hơi


Để lò hơi hoạt động an toàn và hiệu quả thì việc thẩm tra, bảo dưỡng lò hơi liền tù tù là rất quan trọng. Sau đây là các khuyến nghị Kiểm tra và bảo dưỡng lò hơi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, nửa năm và hàng năm.

Nội dung soát và bảo dưỡng lò hơi vận hành hàng ngày

Nồi hơi, lò hơi là thiết bị có thể gây ra nhiều nguy hiểm trong quá trình vận hành. Một sai sót nhỏ có thể khiến nồi hơi bị phá hủy chóng vánh, thậm chí gây cháy nổ. thành thử, người vận hành phải có kế hoạch Kiểm tra, bảo dưỡng lò hơi hàng ngày.

Cần chú ý đến việc rà và bảo dưỡng trong quá trình vận hành lò hơi hàng ngày:

- Xả đáy để loại bỏ cặn bẩn và tạp chất có hại trong lò hơi

- Xả hết nước trong đường ống được giấu kín (thước đo mực nước) và rà tình trạng kỹ thuật. Nên mở van khóa từ từ để tránh làm hỏng phao.

- liền tù tù theo dõi nhiệt biểu và áp kế, đặc biệt là trong quá trình vận hành ở dạng ổn định. Đánh giá sự hợp của các chỉ tiêu nhiệt độ, áp suất với công suất lò hơi.

- So sánh sự chênh lệch nhiệt độ giữa hơi nước (lò hơi) và khói lò để xác định hiệu suất lò hơi. Đối với lò hơi hoạt động tốt, chênh lệch trong khoảng 50-100 oC.

- rà soát hoạt động của van an toàn

- luôn rà soát hệ thống cung cấp dầu (bơm dầu, van điều áp, áp suất gas ...)

- rà soát nhiệt độ của bộ hâm nước cấp để đảm bảo rằng nước cấp vào lò hơi đáp ứng các quy định.

- Quan sát sự ổn định ngọn lửa trong buồng đốt qua kính ngắm.

- Kiểm tra chất làm mềm nước cấp, chất khử, hệ thống cấp nước hóa chất và các thiết bị liên tưởng để bảo đảm rằng hàm lượng các nguyên liệu đã qua xử lý đưa vào nước cấp là thích hợp.

- Lấy một mẫu nước thường nhật và so sánh với các thông số kỹ thuật đã cho.


Dichvulohoi >>> https://dichvulohoi.com/lo-hoi-cong-...-say-nong-san/


Nội dung rà soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần

Những việc cần làm để rà soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần:

- Chạy lò hơi ở chế độ mực nước thấp và rà xem hệ thống có tự động ngắt nhiên liệu khi mực nước trong lò thấp hơn mực nước quy định hay không.

- thẩm tra vị trí hướng dẫn của thước đo mực nước, đường ống nước ở mực nước thấp nhất cho phép.

- Kiểm tra hoạt động của các van trên hệ thống cung cấp nhiên liệu

- rà hệ thống định vị trên đầu đốt. Nếu có thể, hãy soát sự ăn mòn, trượt và độ trễ

- rà soát hoạt động của thiết bị điều khiển tự động theo các thông số đã cài đặt

- Bật và tắt thiết bị đánh lửa và Kiểm tra xem thời gian tắt của đầu đốt có đáp ứng đề nghị hay không

- soát hệ thống báo động thiếu nước

- thẩm tra tình trạng hoạt động của động cơ (máy bơm), chú ý đến tiếng ồn và độ rung thất thường

- rà rò rỉ nhiên liệu, nước và hơi nước, khí thải

- soát hoạt động của rơ le áp suất của bộ cấp khí


soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tháng

Hàng tháng, người vận hành lò hơi cần có kế hoạch rà các thiết bị sau:

- rà soát bộ khuếch tán nhiên liệu của đầu đốt có bị biến dạng, cháy hoặc nứt hay không

- thẩm tra thiết bị đánh lửa

- rà soát sự biến dạng bất thường bên trong và bên ngoài tất thảy lò hơi

- Kiểm tra cặn trong nước cấp và két nước ngưng

- rà và bảo dưỡng lò hơi 6 tháng một lần

Định kỳ 6 tháng, người vận hành hoặc tổ chức bảo dưỡng lò hơi cần rà lò hơi như sau:

- Ngắt kết nối lò hơi khỏi hệ thống. soát và bảo dưỡng van và khớp nối mặt bích

- chú ý đến các điều kiện bên ngoài của dây dẫn và đường ống xử lý

- soát thông số kỹ thuật của tuốt các máy bơm trên hệ thống và đặt lại về thông số kỹ thuật bằng máy phân tách khí thải O2, CO và NOx.


Nội dung Kiểm tra và bảo dưỡng lò hơi hàng năm

Hàng năm, đơn vị vận hành và sử dụng cần có kế hoạch rà soát, bảo dưỡng toàn diện để bảo đảm lò hơi vận hành an toàn, liên tục.

- rà soát siêu âm ăn mòn bộ lọc nồi hơi

- Dừng lò hơi, mở nắp và miệng cống để thẩm tra hoạt động bất thường của các bộ phận lò hơi

- Kiểm tra độ an toàn của hệ thống điện (điện trở cách điện, điện trở tiếp đất ...)

- thể nghiệm vật liệu chịu lửa. Các vết nứt của lớp cách nhiệt chịu lửa dưới 1/8 là rất tốt

- thẩm tra cách điện và cách điện

- soát cáu cặn và biến dạng trên bề mặt ống lò và ống lửa

- Kiểm tra các bộ phận bên trong nồi hơi có bị ăn mòn không. Các phương pháp rà soát không phá hủy - Có thể thêm vào thẩm tra không phá hủy để rà soát các khuyết tật bên trong kim khí và mối hàn.

- Kiểm tra và thử van khóa trên hệ thống cung cấp nhiên liệu

- soát và thử van an toàn dưới áp suất cài đặt do nhà sinh sản quy định hoặc theo tiêu chuẩn an toàn

- soát hệ thống điện trên bảng điều khiển để bảo đảm rằng chúng được kết nối và hoạt động theo thông số kỹ thuật

Dichvulohoi >>> noi hoi cong nghiep

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG LÒ HƠI



Địa chỉ VP: 1K, đường số 8 khu phố 4, phường Tam Bình, Quận Thủ Đức TP.HCM

Tel/Fax: 06503756427 – Hot line: 0918 303 873

Chủ đề cùng chuyên mục: